Цитата:
Сообщение от Iskra
мы снесли перегородку
|
А Ваш дом какой строительной серии? Боюсь то что вы назвали "перегородкой" является несущей стеной, в конструкцию которой вы внесли ослабляющие нарушения. Но даже если перегородка это кирпичная вставка в монолитный проём и не несёт нагрузки, вынос жилого помещения на балкон требует мер герметизации сверху и снизу, замену балконного ограждения полноценной стеной с полноценными окнами. Вам придётся повышать несущую способность балконной плиты или доказать авторам проекта дома что постоянная высокая нагрузка в виде кухонной мебели не приведёт к ускоренному износу балконной плиты, и проявится в в виде нарушении герметизации. Такие действия являются и переустройством и перепланировкой и должны выполняться по правилам, предусматривающим согласование проекта переустройства с проектной организацией и регистрацией в БТИ.
А ещё вы добавили отапливаемую площадь к основной и хоть немного но нарушили тепловой баланс отопительной системы: свой холодный балкон вы обогреваете, а дополнительные затраты тепла по общедомовому счетчику распределяются между соседями. Ваши соседи согласны?
Вынос кухонного оборудования означает что и электрическая подводка осуществляется в не предназначенное проектом сооружение. Если же вы там затеяли ещё и тёплый пол, то электрический способ обогрева балкона вообще недопустим, незаконен и задним числом согласованию с проектной организацией не подлежит в принципе.
Я не знаю проектных серий в которых такие вольности допустимы, поэтому и спрашиваю: какой строительной серии Ваш дом? А фото переделок вы можете предоставить? Или замкнёте уста и будете игнорировать эти замечания?